Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционирование помещения с высокими тепловыделениями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
aspik
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Есть помещение 2000 м3 с высокими тепловыделениями (от оборудования), в центре - зона операторов 4 человека (72 м3). Когда-то заказчику было предложено кондиционирование данного помещения в полном объеме (на удаление всех теплопритков) - дорого. Теперь он просит кондиционировать только зону, где сидят операторы (она не выгорожена). Есть мысли у кого-нибудь как это сделать? Сама ничего не могу надумать, т.к. мне кажется, что тепло, выделяемое оборудованием всё-равно будет перемешиваться и кондиционировать нужно всё помещение.
Studentik
Здравствуйте.
Выгораживайте места постоянного пребывания персонала и кондиционируйте только его. Для снижения температуры в остальном помещение - приточно вытяжную вентиляцию при помоши осевых вентиляторов.
koromyslov
Можно сделать воздушное душирование рабочих мест (местный приток прямо в рабочую зону). Воздух охлаждать в приточке, поаккуратней только с температурой притока. Смотрите Приложение Д и Е СНиП 41-01-2003.
Рекуператор
Цитата
2000 м3 с высокими тепловыделениями (от оборудования), в центре - зона операторов 4 человека (72 м3).


Или всё или выгораживать.

Локально-людям не приемлимо будет.
azar
Цитата(Рекуператор @ 3.5.2012, 11:15) *
Или всё или выгораживать.

Локально-людям не приемлимо будет.



Зря так. Был на заводе ME в Таиланде - там именно локальная подача к рабочим местам. Там на канальных блоках байпас предусмотрен. Я слизал это дело, когда ставил канальник на кухню - работает.
Рекуператор
Не очень представляется:
2ооо с одной Т и посерёдке 70 с другой Т,в этих 70 - люди.....и что бы Т 2000 не подавили эти 70...напрашивается Т не приемлимая для работы операторов.

? или как?
aspik
На приток с охлаждением Заказчик не соглашается (дорого). Весной температура в помещении около 25, а летом - 30-32
daddym
Цитата(Рекуператор @ 3.5.2012, 13:27) *
Не очень представляется:
2ооо с одной Т и посерёдке 70 с другой Т,в этих 70 - люди.....и что бы Т 2000 не подавили эти 70...напрашивается Т не приемлимая для работы операторов.

? или как?

А в чем проблема то? Чтобы "подавили" нужно чтобы больший поток продувал ту же область что и меньший. Этого как правило не сложно избежать если есть возможность правильно расставить приточку вытяжку. А в непродуваемую зону как раз и будет работать душирование.
aspik
выгораживать нельзя, если только стеклом... но стекло имеет большую теплопроводность (есть ли смысл)?
daddym
Цитата(aspik @ 3.5.2012, 15:26) *
выгораживать нельзя, если только стеклом... но стекло имеет большую теплопроводность (есть ли смысл)?

Смысл выгородки не в теплопроводности а физической изоляции потоков. С ними все вообще элементарно.
Кстате поликарбонат, особенно сотовый прекрасная замена стеклу...
jota
В РЗ приток фломастерами ... и получите то, что хотите, если грамотно расставить
испытатель
Цитата(daddym @ 3.5.2012, 13:52) *
Смысл выгородки не в теплопроводности а физической изоляции потоков. С ними все вообще элементарно.
Кстате поликарбонат, особенно сотовый прекрасная замена стеклу...

Согласен полностью. Но... все зависит от того, какое оборудование. Если печи - то и работать неудобно и поликарбонат может не выдержать облучения. Сталкивался с парадоксальной ситуацией, аналогичной описанной. Парадоксальность была в том, что источником тепловыделений были радиаторы компрессоров холодильников, которыми помещение было заставлено по всему периметру.
Рекуператор
.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.