Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Есть помещение 2000 м3 с высокими тепловыделениями (от оборудования), в центре - зона операторов 4 человека (72 м3). Когда-то заказчику было предложено кондиционирование данного помещения в полном объеме (на удаление всех теплопритков) - дорого. Теперь он просит кондиционировать только зону, где сидят операторы (она не выгорожена). Есть мысли у кого-нибудь как это сделать? Сама ничего не могу надумать, т.к. мне кажется, что тепло, выделяемое оборудованием всё-равно будет перемешиваться и кондиционировать нужно всё помещение.
Здравствуйте.
Выгораживайте места постоянного пребывания персонала и кондиционируйте только его. Для снижения температуры в остальном помещение - приточно вытяжную вентиляцию при помоши осевых вентиляторов.
koromyslov
3.5.2012, 9:53
Можно сделать воздушное душирование рабочих мест (местный приток прямо в рабочую зону). Воздух охлаждать в приточке, поаккуратней только с температурой притока. Смотрите Приложение Д и Е СНиП 41-01-2003.
Рекуператор
3.5.2012, 10:15
Цитата
2000 м3 с высокими тепловыделениями (от оборудования), в центре - зона операторов 4 человека (72 м3).
Или всё или выгораживать.
Локально-людям не приемлимо будет.
Цитата(Рекуператор @ 3.5.2012, 11:15)

Или всё или выгораживать.
Локально-людям не приемлимо будет.
Зря так. Был на заводе ME в Таиланде - там именно локальная подача к рабочим местам. Там на канальных блоках байпас предусмотрен. Я слизал это дело, когда ставил канальник на кухню - работает.
Рекуператор
3.5.2012, 12:27
Не очень представляется:
2ооо с одной Т и посерёдке 70 с другой Т,в этих 70 - люди.....и что бы Т 2000 не подавили эти 70...напрашивается Т не приемлимая для работы операторов.
? или как?
На приток с охлаждением Заказчик не соглашается (дорого). Весной температура в помещении около 25, а летом - 30-32
Цитата(Рекуператор @ 3.5.2012, 13:27)

Не очень представляется:
2ооо с одной Т и посерёдке 70 с другой Т,в этих 70 - люди.....и что бы Т 2000 не подавили эти 70...напрашивается Т не приемлимая для работы операторов.
? или как?
А в чем проблема то? Чтобы "подавили" нужно чтобы больший поток продувал ту же область что и меньший. Этого как правило не сложно избежать если есть возможность правильно расставить приточку вытяжку. А в непродуваемую зону как раз и будет работать душирование.
выгораживать нельзя, если только стеклом... но стекло имеет большую теплопроводность (есть ли смысл)?
Цитата(aspik @ 3.5.2012, 15:26)

выгораживать нельзя, если только стеклом... но стекло имеет большую теплопроводность (есть ли смысл)?
Смысл выгородки не в теплопроводности а физической изоляции потоков. С ними все вообще элементарно.
Кстате поликарбонат, особенно сотовый прекрасная замена стеклу...
В РЗ приток фломастерами ... и получите то, что хотите, если грамотно расставить
испытатель
3.5.2012, 18:55
Цитата(daddym @ 3.5.2012, 13:52)

Смысл выгородки не в теплопроводности а физической изоляции потоков. С ними все вообще элементарно.
Кстате поликарбонат, особенно сотовый прекрасная замена стеклу...
Согласен полностью. Но... все зависит от того, какое оборудование. Если печи - то и работать неудобно и поликарбонат может не выдержать облучения. Сталкивался с парадоксальной ситуацией, аналогичной описанной. Парадоксальность была в том, что источником тепловыделений были радиаторы компрессоров
холодильников, которыми помещение было заставлено по всему периметру.
Рекуператор
4.5.2012, 10:44
.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.